Датчик дыма ? А зачем ? Если электрика сделана нормально , то автоматов вполне хватит
Больше делается для своего успокоения. Исключать выход из строя автомата, именно в этот момент, по закону подлости, не стоит)
Отправлен 17 March 2023 - 11:03
Датчик дыма ? А зачем ? Если электрика сделана нормально , то автоматов вполне хватит
Больше делается для своего успокоения. Исключать выход из строя автомата, именно в этот момент, по закону подлости, не стоит)
Отправлен 16 March 2023 - 20:58
F9E068A3-5C6C-4EEE-9C23-BBF6CEEFA7E3.png
По схеме там два 6квт тэна, каждый из 3х 2квт модулей. Мозх их подключает по своему усмотрению, пользователь только может поставить ограничение на максимальную мощность
Понял , другими словами там 6 тенов , а контроллер уже сам коммутирует как нужно чтоб юзверь не заморачивался как это работает.
Отправлен 16 March 2023 - 20:44
Да , верно , но 8 максимально возможное на 1 фазе, если не ошибаюсь, но это не точно.
Отправлен 16 March 2023 - 20:38
Как это ограничение программно ? Котел то все равно идет 3 тэна по 4 кВт. Он либо 4 жрет , либо не жрет. Можно конечно последовательно воткнуть , тогда будет делить пополам или на 3 если все три последовательно.
Как это ограничение программно ? Котел то все равно идет 3 тэна по 4 кВт. Он либо 4 жрет , либо не жрет. Можно конечно последовательно воткнуть , тогда будет делить пополам или на 3 если все три последовательно.
Отправлен 16 March 2023 - 18:28
5 квт. Входной автомат на 25 ампер, умножаем на 220 вольт , получается 5.5 квт если точно. Может конечно сейчас правила поменялись и можно и больше брать.
Да , верно , но 8 максимально возможное на 1 фазе, если не ошибаюсь, но это не точно.
Отправлен 16 March 2023 - 18:00
на 1 фазе вроде не более 8 кВт
5 квт. Входной автомат на 25 ампер, умножаем на 220 вольт , получается 5.5 квт если точно. Может конечно сейчас правила поменялись и можно и больше брать.
Отправлен 16 March 2023 - 17:52
Да, три фазы 15квт. но котел у меня на 12 не работает сейчас, я поставил 10 ограничение программно, а по факту 6-8, 10 только когда стартовый прогрев идет
Как это ограничение программно ? Котел то все равно идет 3 тэна по 4 кВт. Он либо 4 жрет , либо не жрет. Можно конечно последовательно воткнуть , тогда будет делить пополам или на 3 если все три последовательно.
Отправлен 16 March 2023 - 17:50
,,,робота-ебобота зовут zont smart 2.0, прикольная масштабируемая штука, много что можно на него навесить по задачам.
Я думал материшься . У меня пока и это в планах что-то типа умного дома сделать на arduino. Но пока зимой не езжу, летом времени не хватает
Проводка позволяет. И ближе к лету буду ставить датчики дыма т.к иногда ночи холодные и буду пользоваться конвекторами.
Датчик дыма ? А зачем ? Если электрика сделана нормально , то автоматов вполне хватит
Это у вас получается трехфазное подведено? Или с одной фазы как то снимаете 12 квт?
на 1 фазе вроде не более 8 кВт
Отправлен 16 March 2023 - 17:48
Это у вас получается трехфазное подведено? Или с одной фазы как то снимаете 12 квт?
Да, три фазы 15квт. но котел у меня на 12 не работает сейчас, я поставил 10 ограничение программно, а по факту 6-8, 10 только когда стартовый прогрев идет