Да , да , если длинна провода больше ( точно не помню уже ) 6-10 метров лучше внедрять тоже автоматы. При большой длинне кабеля автомат на конце может не заметить КЗ ( короткое замыкание ). Это не всегда критично , если у вас допустим подземный провод , 3-5 метров от строения главное чтоб отрубалось электричество. И помните - электричество ошибок не прощает. Только клемники или пайка. Никаких скруток и тем более напрямую алюминий и медь. Ну и потом дойдём до громоотвода Все что пишу у себя не делал (дурак, хотя знаю все это). Проход через дерево провода только через металлическую трубу с переходом заземления. Там очень много ещё всего.Интересно. Спасибо!
Да 6А на две лампы это тоже дофига с современными диодными, только есть у человека в наличие на 10А автомат, ну не покупать же другой
Главное соблюдать принцип - автомат должен отключиться раньше чем начнется греться провод.
Да , на 100% с вами согласен. При подачи нагрузки трогайте провода. Тёплый ( теплее тела ) - меняйте сразу на тот что толще на шаг. А уж 6А или 10А , это главное что есть в наличии. На свет вполне хватит 0.75 мм2. Кстати на дешёвых удлинителях написано до 5кВт и сечение 0.75. Так нельзя пользоваться.
Помните 99% пожаров это нарушения в электрике. Если нет финансов на электрика изучайте этот вопрос по полной. УЗО защищает только от удара током от бытовой техники , от КЗ спасает правильный монтаж. Можно на 1.5 мм2 запитать все постройки и быть спокойным , а можно и на 4 мм2 обложаться.